 Заголовок сообщения: устойчивость перегородок (Н в зависимости от h и l)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:21 

Зарегистрирован: 26 июн 2009, 14:06
Сообщений: 1561
Откуда: Санкт-Петербург

Не в сети
Очень частый вопрос:
— А на какую высоту можно возводить газобетонные перегородки ?
Ответ содержится в пп. 6.17–6.20 СНиП II-22-81*.
В сводном виде предлагаю его здесь.

Расчет перегородок из блоков В2—В2,5 на устойчивость по СНиП II–22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» (определение допустимой высоты в зависимости от длины при заданной толщине)

1. По таблице 26* определяем группу кладки: марка камня 25–35, марка раствора не менее 10 – группа II;
2. По таблице 28 определяем β: группа кладки II, марка раствора 50 и выше – β=22;
3. По п. 6.20 при отсутствии закрепления в верхнем сечении β = 15,4;
4. По п. 6.19 при продольном армировании β = 26,4.
5. По таблице 29 определяем применимые коэффициенты k:
5.1. Для перегородок (без нагрузок от перекрытий и покрытий):
- при h = 10 – k = 1,8;
- при h = 15 – k = 1,6 (интерполяция);
- при h = 20 – k = 1,4 (интерполяция).
5.2. Для перегородок с проемами k = 0,9;
5.3. При свободной длине от 2,5Н до 3,5Н k = 0,9, при l > 3,5Н – k = 0,8;
6. Результаты расчетов приведены в таблице:
Вложение:
.JPG
.JPG [ 134.44 | Просмотров: 748 ]

* поля, отмеченные желтым фоном, имеют значение l < k*β*h, а следовательно не имеют ограничений по высоте из соображений устойчивости
** продольное армирование (столбцы 5, 8) в одном направлении в горизонтальных швах кладки при µ = 0,05% (см. п. 6.19).


UPD 29 ноября 2013 г.:
Теперь вместо пп. 6.17-6.20 СНиП II-22 следует руководствоваться пп. 9.17-9.20 СП 15.13330.2012.
Это то же самое с точностью до одной лишней запятой, просто под шапкой частично обновленного документа.
Сам расчет (из предыдущего поста) перекочевал в Приложение Д к СТО НААГ 3.1-2013.

_________________
Глеб Гринфельд, админ и редактор форума aeroc.ru.
gleb@aeroc.ru — консультации, разработка и оптимизация проектов.


 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron